Misha_32
12.3.2010, 16:55
Товарищи профессионалы! Кто-нибудь сталкивался с вольтодобавочными трансформаторами? Как используются на практике?
Цитата
Кто-нибудь сталкивался с вольтодобавочными трансформаторами? Как используются на практике?
Вольтодобавочные трансформаторы ... - ну это не всегда используются для регулировки напряжения!
Для чего он Вам нужен?
Сталкивались. Как ВДТ для АТ. На примере АТ 220/110/10: используется тр-р 35/10 кВ, сторона 35 кВ подключается к выводам нейтралей X, Y, Z АТ, сторона 10 кВ соединяется с выводами 10 кВ АТ.
Цитата(KIVOK @ 12.3.2010, 23:37)

Вольтодобавочные трансформаторы ... - ну это не всегда используются для регулировки напряжения!
Для чего он Вам нужен?
В Интернете много статей стало, что Белгородэнерго с помощью ВДТ повышают качество электрической энергии. И в нашей конторе хотят вбухать кучу денег в это дело...
Получается в итоге обратная связь. Просадок напряжения будет меньше.
Сунцов Денис
1.4.2010, 7:19
Уже отвечал, сгорело в Одессе, еще раз напишу.
Сделал немало бытовых вольтодобавочников для несчастных селян, у кого 160-180 В в розетке.
транс 220/24 В 250 Вт или 220/12, 220/36 смотря на сколько поднять надо
первичка включается как обычно
вторичка последовательно с нагрузкой (некоторым ставил сразу на вводе после счетчика)
при трансе 250 Вт можно втыкать нагрузку 2,5 кВт (примерно, трансы разные были)
с учетом потерь в трансе U поднимается вольт на 20
Журнал Электрик №1 за 2003г от Радиаматор.
Здравсвуйте!
Вольтодобавочный трансформаторы на какое напряжение?
Если по 0,4 кВ - это СКЭ Электро
Если на 10 или 6 кВ - это ЗАО "Инновационная Энергетика" www.ipenet.ru , т.е. мы
Для трехфазной сети ставятся 2 или 3 ВДТ в зависимости от требуемого предела регулирования (10 или 15 %)
У нас естьтиповые проектные решения для уставноки на опоры ЛЭП
Так что - пишите на ptv@front.ru, если есть вопросы
а еще бывают вольтодобвавочные конденсаторы.
haramamburu
12.5.2010, 0:08
Цитата(Сунцов Денис @ 1.4.2010, 7:19)

Сделал немало бытовых вольтодобавочников для несчастных селян, у кого 160-180 В в розетке.
+ суммарно ухудшали и без того "нехорошую" ситуацию с напругой ... у других (соседей)
"У селян" Эта проблема (как и у "не селян") выражается в "низком освещении", лечил установкой ЛЛ (КЛЛ тогда не было)
Это конечно не ЛАТР, но тоже вольты добавляет.
товарищи, а поясните дурачку, как с током на входе и выходе? Он остается одинаковым или также меняется при регулировании напряжения?
haramamburu
16.2.2011, 15:43
Цитата(дурачок @ 16.2.2011, 15:32)

товарищи, а поясните дурачку, как с током на входе и выходе? Он остается одинаковым или также меняется при регулировании напряжения?
Увеличивая напряжение на выходе - увеличивается входной ток "на входе".
Цитата(haramamburu @ 16.2.2011, 15:43)

Увеличивая напряжение на выходе - увеличивается входной ток "на входе".
А вот в случае если требуется померить мощность с обоих сторон ЛРН как быть?

с выхода я померяю на вводном выключателе 10 кВ, например. А как быть с входом, если отдельно стоит только ТН, ТВТ у АТ использовать? другие есть варианты?
posetitel
31.8.2011, 17:07
Подскажите, обязательно ли заземлять нейтраль у вольтодобавочного трансформатора со стороны НН АТ? (вольтодобавочный трансформатор: ТДНЛ - 63000/11)
fruitpicker01
28.3.2014, 12:40
Всем привет!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.